admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

কোনো প্রশ্ন আছে কি?

+86-18651392209

Nov 19, 2024

বড় ট্রান্সফর্মার ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিং প্রযুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা

বড় তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে, জেনারেটর দ্বারা উত্পাদিত বিদ্যুৎ দ্বারা উত্সাহিত হয়ট্রান্সফর্মারএবং তারপরে সামাজিক শক্তি নেটওয়ার্কের প্রতিটি ব্যবহারকারীর কাছে দীর্ঘ দূরত্বে প্রেরণ করা হয়। এই নিবন্ধটি একটি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটি বৃহত ট্রান্সফর্মার স্থাপন ও কমিশন করার জন্য নির্মাণ পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করে এবং পাওয়ার ট্রান্সফর্মারগুলির ইনস্টলেশন এবং কমিশন প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করে।

1। ট্রান্সফর্মার ইনস্টলেশন আগে প্রস্তুতি

(1) একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণের সময়, যখন পাওয়ার ট্রান্সফর্মারটি জায়গায় ইনস্টল করা হয়, ট্রান্সফর্মারের বৃহত শরীরের কারণে, আকারটি পরীক্ষা করার সময়, কেন্দ্রের অবস্থান এবং আগত এবং বহির্গামী লাইনের দিকটি সঠিকভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যখন এটি ডিজাইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে কেবল তখনই এটি ট্রান্সফর্মারের ভিত্তিতে স্থির করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন বিধিমালাগুলি শর্তযুক্ত করে যে গ্যাস রিলে সজ্জিত ট্রান্সফর্মারটিতে 1% -1। 5% ope ালু গ্যাস রিলে বায়ু প্রবাহের দিকের সাথে থাকতে হবে। উদ্দেশ্যটি হ'ল তেল ট্যাঙ্কে উত্পন্ন গ্যাসের পক্ষে রিলে প্রবাহিত হওয়া সহজতর করা, একটি প্রতিরক্ষামূলক ক্রিয়া গঠন করা। যখন ট্রান্সফর্মারটি স্থানে থাকে, তখন এটি নিশ্চিত হওয়া উচিত যে ট্রান্সফর্মার ইমপ্যাক্ট রেকর্ডারটির প্রভাবের মানটি মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণের 5g এর চেয়ে কম হওয়া উচিত। যদি এটি আরও বেশি হয় তবে পরামর্শ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতকারকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।
(২) আর্দ্রতা-প্রমাণ সুরক্ষার জন্য নাইট্রোজেন ইনজেকশন: ট্রান্সফর্মারটি স্থানে থাকার পরে, যদি এটি সময়মতো ইনস্টল করা যায় না, যাতে ট্রান্সফর্মারের অভ্যন্তরীণ শরীরকে স্যাঁতসেঁতে থেকে রোধ করতে, 99.99% উচ্চ-বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন বাক্সে ইনজেকশন করা উচিত, এবং নাইট্রোজেন চাপটি {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} ইনজেকশনের পরে, নাইট্রোজেন ট্র্যাকিং মনিটরিং সময়মতো করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট লিখিত রেকর্ড করা উচিত। যখন চাপের মানটি 0.01 এমপিএর চেয়ে কম হয়, সময়কালে নাইট্রোজেন পুনরায় পূরণ করা উচিত।

2। ট্রান্সফর্মার বডি ইন্সপেকশন

2.1 ট্রান্সফর্মার বডি পরিদর্শন পদক্ষেপ এবং পদ্ধতি।

(1) নাইট্রোজেন স্রাব। নাইট্রোজেন-ভরা ট্রান্সফর্মারের দেহটি পরিদর্শন করার সময়, একটি রৌদ্রোজ্জ্বল, বায়ুহীন এবং শুকনো আবহাওয়া নির্বাচন করা উচিত। তেল ট্যাঙ্কে নাইট্রোজেন চাপ প্রকাশের জন্য ম্যানহোলের দরজাটি খোলা উচিত। 30 মিনিটের জন্য বায়ুচলাচলের জন্য ম্যানহোলটি খোলার পরে, বোতামলেস সামগ্রিক এবং তেল-প্রতিরোধী বুট পরা কর্মীদের পরিদর্শন করার জন্য ম্যানহোলের মাধ্যমে তেল ট্যাঙ্কে প্রবেশ করা উচিত।

(২) দেহ পরিদর্শন সামগ্রী। ট্রান্সফর্মারটি ইনস্টল করার সময়, শরীরটি 16 ঘন্টার বেশি সময় ধরে বাতাসে প্রকাশ করা উচিত। ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি অবশ্যই একজন উত্সর্গীকৃত ব্যক্তির দ্বারা তদারকি করা উচিত, নিবন্ধিত, এবং orrow ণ নেওয়া এবং রিটার্নিং রেকর্ডগুলি রাখতে হবে। দেহ পরিদর্শন করার মূল বিষয়বস্তু: পরিবহন সহায়তা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশগুলি সরানো বা বিকৃত করা উচিত নয়। অভ্যন্তরীণ বল্টগুলি সঠিকভাবে শক্ত করা উচিত। মূল, বাতা, লোহার জোয়াল এবং মাটিতে অন্যান্য উপাদানগুলির নিরোধক ভাল হওয়া উচিত; অভ্যন্তরীণ নিরোধক দৃ ly ়ভাবে আবদ্ধ এবং এর কোনও ক্ষতি হয় না; সীসা তারের অন্তরণ দূরত্ব যোগ্য। কোনও উত্তেজনা ভোল্টেজ স্যুইচিং ডিভাইস নেই, এবং ট্যাপগুলি সূচক দ্বারা নির্দেশিত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যোগাযোগ এবং পরিবাহিতা ভাল। ঘোরানো ডিস্কটি নমনীয়ভাবে সরানো উচিত এবং ভালভাবে সিল করা উচিত। তেলের ট্যাঙ্কের নীচে গ্রিজ, ধ্বংসাবশেষ এবং জল আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। 2.2 ট্রান্সফর্মার বডি টেস্ট। পরিদর্শন করার পরে, নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করা হয়: মূল নিরোধক পরিমাপ; বাতাসের উচ্চ এবং নিম্ন ভোল্টেজের দিকের নিরোধক প্রতিরোধের পরিমাপ এবং মাটিতে; বাতাসের ডিসি প্রতিরোধের পরিমাপ; ট্রান্সফর্মার পরিবর্তনের পরিমাপ, এবং ত্রুটিটি 0। 5%এর চেয়ে কম হওয়া উচিত।

3। শরীরের আনুষাঙ্গিক ইনস্টলেশন

(1) খোলা বাতাসে ইনস্টল করা আনুষাঙ্গিকগুলি নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে: পরিবেশের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 75%এরও কম হওয়া উচিত, এবং ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন বক্সে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করা উচিত -40 ডিগ্রি নীচে একটি শিশির বিন্দু সহ শুকনো বায়ু। খোলা অংশগুলি প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে আচ্ছাদিত করা উচিত এবং অবিচ্ছিন্ন এক্সপোজার সময়টি 8 ঘন্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রতিদিন কাজের পরে, 0। 01-0।

(২) সিলিং চিকিত্সা: সমস্ত ফ্ল্যাঞ্জ জয়েন্টগুলি অক্ষত এবং ভালভাবে সিল করা উচিত।

(3) কুলিং ডিভাইস ইনস্টলেশন: ইনস্টলেশনের আগে, কুলিং ডিভাইসটি 0। 03 এমপিএ 99.99% উচ্চ-বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেনের সাথে 30 মিনিটের জন্য ফুটো ছাড়াই ইনজেকশন দেওয়া উচিত। অভ্যন্তরীণটি যোগ্য অন্তরক তেল দিয়ে ফ্লাশ করা উচিত এবং অবশিষ্ট তেলটি শুকানো উচিত। ফ্যান মোটর এবং ব্লেডগুলি দৃ ly ়ভাবে ইনস্টল করা উচিত এবং নমনীয়ভাবে ঘোরানো উচিত। পাইপলাইনের ভালভগুলি নমনীয়ভাবে এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা উচিত এবং জয়েন্টগুলি ভালভাবে সিল করা উচিত। বাহ্যিক তেল পাইপলাইন পরিষ্কার করা উচিত। তেল পাম্প সিল এবং তেল প্রবাহ রিলে ভাল অবস্থায় রয়েছে, স্টিয়ারিং সঠিক, এবং কোনও অস্বাভাবিক শব্দ বা অতিরিক্ত গরম নেই।

(৪) তেল স্টোরেজ ক্যাবিনেটের ইনস্টলেশন: তেল স্টোরেজ মন্ত্রিসভা অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন এবং পরিষ্কারের পরে ইনস্টল করা উচিত। ইনস্টলেশন দিকটি সঠিক। তেল স্তরের গেজটি নমনীয়ভাবে সরানো উচিত, ইঙ্গিতটি প্রকৃত তেল স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, তেল স্তরের গেজের সংকেত যোগাযোগটি সঠিকভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং অন্তরণটি ভাল হওয়া উচিত।
(5) ট্রান্সফর্মার পাইপলাইন ইনস্টলেশন: সমস্ত পাইপলাইন পরিষ্কার মুছে ফেলা উচিত এবং তাদের জয়েন্টগুলি শক্তভাবে সিল করা উচিত।
()) রাইজারের ইনস্টলেশন: রাইজারটি ইনস্টল করার আগে, বর্তমান ট্রান্সফর্মারটির হ্যান্ডওভার পরীক্ষা প্রথমে সম্পন্ন করা উচিত (বিষয়বস্তু: নিরোধক বাতাসের নিরোধক প্রতিরোধের; তারের গ্রুপ এবং মেরুতা পরীক্ষা করুন; বাতাসের ডিসি প্রতিরোধের পরিমাপ করুন; ত্রুটি পরিমাপ; বর্তমান ট্রান্সফর্মারটির উত্তেজনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত কার্ভ পরিমাপ করা উচিত), এবং সেকেন্ডারি কোয়েলিটিকে সংশোধন করা উচিত; বর্তমান ট্রান্সফর্মার আউটলেট টার্মিনাল বোর্ডের নিরোধকটি ভাল এবং শক্তভাবে সিল করা উচিত। রাইজার ইনস্টলেশন পদ্ধতিটি সঠিক হওয়া উচিত। ভেন্ট প্লাগটি রাইজারের সর্বোচ্চ পয়েন্টে অবস্থিত হওয়া উচিত।
) উপস্থিতিতে কোনও ফাটল বা ক্ষতি হওয়া উচিত নয়; বুশিংয়ের ধাতব ফ্ল্যাঞ্জ যৌথ পৃষ্ঠটি সমতল হওয়া উচিত; বুশিং শীর্ষ কাঠামোর সিলিং ভাল হওয়া উচিত এবং সংযোগটি শক্ত হওয়া উচিত। তেল ভরা বুশিংয়ের তেল স্তরের সূচকটি বাহ্যিক মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং শেষের পর্দাটি প্রয়োজনীয় হিসাবে গ্রাউন্ড করা উচিত। সমান রিংয়ের পৃষ্ঠটি মসৃণ হওয়া উচিত এবং ইনস্টলেশনটি দৃ firm ় এবং সঠিক হওয়া উচিত।
(৮) গ্যাস রিলে ইনস্টলেশন: গ্যাস রিলে ইনস্টলেশনের আগে পরিদর্শন ও যোগ্য হওয়া উচিত, অ্যাকশন সেটিং মানটি সেটিং মান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং পরিবহণের জন্য ফিক্সিং ব্যবস্থাগুলি অপসারণ করা উচিত। গ্যাস রিলেটি অনুভূমিকভাবে ইনস্টল করা উচিত, উপরের কভারের তীরটি তেল স্টোরেজ ক্যাবিনেটের দিকে নির্দেশ করা উচিত এবং সংযোগটি শক্তভাবে সিল করা উচিত। গ্যাস সংগ্রহের বাক্সটি অন্তরক তেল দিয়ে পূর্ণ করা উচিত এবং শক্তভাবে সিল করা উচিত।
(9) চাপ ত্রাণ ডিভাইসের ইনস্টলেশন দিকটি সঠিক হওয়া উচিত, ভালভ কভারের অভ্যন্তরটি এবং রাইজারটি পরিষ্কার করা উচিত, শক্তভাবে সিল করা উচিত, বৈদ্যুতিক পরিচিতিগুলি সঠিকভাবে সরানো উচিত এবং অ্যাকশন ফোর্স মানটি কারখানার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা উচিত।
(10) ডেসিক্যান্ট এবং তেল স্টোরেজ ক্যাবিনেটের মধ্যে সংযোগকারী পাইপের সিলিংটি শক্ত হওয়া উচিত, পাতলা হওয়া উচিত এবং তেলের সীলমোহরের তেলের স্তরটি তেলের পৃষ্ঠের লাইনে থাকা উচিত।
(১১) তাপমাত্রা পরিমাপ ডিভাইস ইনস্টলেশন: থার্মোমিটারটি ইনস্টলেশনের আগে ক্যালিব্রেট করা উচিত, সংকেত যোগাযোগটি সঠিকভাবে স্থানান্তরিত করা উচিত; থার্মোমিটার নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা উচিত। অন্তরক তেল উপরের কভারের থার্মোমিটারে ইনজেকশন করা উচিত। এক্সপেনশন সিগন্যাল (থার্মোমিটারের পাতলা ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ) চ্যাপ্টা বা তীব্রভাবে বাঁকানো যায় না এবং এর বাঁকানো ব্যাসার্ধটি সাধারণত 50 মিমি এর চেয়ে বেশি বা সমান হয়।
(12) ট্রান্সফর্মার এবং চুল্লিগুলির তারগুলি সুরক্ষিত করা উচিত; এগুলি খুব সুন্দরভাবে সাজানো উচিত এবং জংশন বাক্সগুলি সিল করা উচিত। নিয়ন্ত্রণ বাক্সের সিগন্যাল সার্কিটটি সঠিক হওয়া উচিত এবং অঙ্কনের নকশার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে।
4। ট্রান্সফর্মার তেল ভরাট
(1) ইনসুলেটিং অয়েল কেবলমাত্র ট্রান্সফর্মারটিতে ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে যখন এটি বর্তমান জাতীয় মান "বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার মান" জিবি 50150 এর বিধান অনুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে।

Technology-of-Large-Transformer

অনুসন্ধান পাঠান